差流越限是什么意思
差流越限指的是变压器两端电流差值超过设定的安全值。这个值通常被设定为变压器额定电流的一定百分比,如5-10%。当差流超出这个限定值时,可能会导致变压器过负荷,进而可能引起设备故障甚至火灾等严重后果。
差流越限的原因可能包括:
1. 负载不平衡:如果变压器中的负载分布不均匀,某一相的负载过大,会导致相差电流增大,从而使变压器承受的电流增大。
2. 差动电流门槛设置不当:差动动作电流的最小值,即差流越限的告警门槛,一般取额定电流的0.3~0.5倍。如果差流大于额定电流的15%但小于差动电流门槛值,并且超过10秒,系统会发出差流越限告警信号。
3. 变压器内部或外部故障:如电流互感器(CT)接线不一致、接触不良,或变压器调压分接头变化导致的不平衡电流,甚至变压器本身的损坏。
差流越限保护是变压器过电流保护的一种形式,它可以快速响应变压器内部或外部的故障,通过检测电流差动来动作保护设备。大容量变压器通常需要设置电流差动保护,以应对可能发生的故障情况